近年来,公司发生多起不安全事件和事故,不仅给员工人身和公司财产造成损失,也反映出公司在安全生产过程中仍存在薄弱环节和不足。公司将对其中典型案例进行回顾解析,希望全体员工认真学习总结,吸取事故教训,大家共同努力,进一步提高公司安全生产水平。

1、电气检修人员误操作导致#1、2机组停运

事故经过:

年4月29日10时20分,电气检修人员袁某某、王某某统计全厂备用开关(因对备用开关进行统计,不进行检修,未办理工作票),电气运行人员张某某、赵某某负责对工作现场进行监护。当袁某某统计到VIB段#6柜备用抽屉开关时,为检验备用开关是否能够正常使用,于是对开关进行分合闸操作。当合直流控制电源开关时,交流电源进入直流系统,造成直流系统故障,#0启备变低压侧、开关PSL测控装置,#1高厂变小间开关PSL测控装置,#2炉引风机、开关NEPA测控装置动作,造成全厂厂用电消失,#1、2机组相继跳闸。

事故原因:

1)造成本次事故的主要原因是VIB段#6柜备用抽屉开关控制电源内部接线错误,抽屉内部装有开关与交流接触器,控制电源取自交流电A相,当抽屉摇至工作位置时,内部插件与外部插件接触,开关合闸后造成控制电源交流电与抽屉外的直流控制电源开关短路,交流进入直流系统。

2)本次事故另一原因是电气检修工作负责人袁某某、王某某二人对设备系统不熟悉。袁某某在二次回路上工作不带图纸核对设备,又不办理二次工作票直接操作设备,检修工作负责人王某某未及时制止袁某某的违章行为,从而导致交流系统与控制、保护直流系统短路,致使机组故障停机。

3)电气运行值班人员在日常巡检中麻痹大意,未及时发现检修人员的违章行为加以制止,未起到监护作用,也是造成本次事故的一重要原因。

暴露出问题:

1)设备存在装置性违章。

2)检修人员工作扩大工作范围,无票作业。

3)运行人员监督监护不力。

防范措施:

1)各专业积极查找和分析专业内存在的危险点,特别是要消除装置性违章。

2)检修人员要加强责任心,严禁私自扩大工作内容和范围,禁止无票作业情况。

3)运行人员发现现场的一切不安全行为要及时进行制止。

2、#1炉MCC柜跳闸

事故经过:

年5月8日17时21分,#1炉监盘人员发现IB给煤机跳闸,#1炉火焰电视退出运行,值长令电气主值到#1炉MCC处进行检查,发现电气检修人员在#1炉MCC处对挂有“禁止合闸,有人工作”标示牌的锅炉零米检修箱电源开关进行操作,从而导致#1炉MCC电源跳闸,通知电气检修人员停止操作,并汇报班值长。

事故原因:

已拆除的原#1炉零米IA送风机电机南侧检修箱三相电缆头绝缘处理不合格,在电气检修人员未经同意擅自更换开关,进行送电时发生短路造成#1炉MCC#2工作电源开关跳闸,#1炉MCC随即失电。

防范措施:

1)加强人员管理,检修及外来人员未经同意,严禁碰触运行设备。

2)加强安全意识,对悬挂“禁止合闸,有人工作”等标示牌的设备,除当班值班运行人员外,其他人员禁止碰触。

3)设备或线路送电前应进行充分检查,绝缘要合格,符合送电条件。

4)严格执行工作票制度,进入生产现场工作必须办理工作票,并做好安全措施和事故预想,运行人员做好监督工作。

5)严格监视运行参数的变化,发现异常立即处理,保证设备安全运行。

6)加强各专业的协调工作,出现异常共同联系、处理。

3、设备带病运行造成#4炉停炉

事故经过:

年5月1日0时21分,#4炉给水流量由44t/h突升至t/h,发现给水流量突增后立即关闭主给水调节门前电动门,关闭后给水流量仍达t/h(超量程),#4炉汽包水位急剧升高。立即从DCS关闭#4炉主给水调节门后电动门、给水母管电动门,并通知主值对#4炉主给水调节门前电动门(已关闭,内漏严重)进行手动操作,监盘人员因担心事故放水动作而解除#4炉事故放水联锁。0时22分主给水调节门前电动门(手盘)、后电动门、给水母管电动门关闭过程中,#4炉汽包水位升至mm(0时23分最高升至mm),保护动作联关集汽联箱出口一二次门,集汽联箱出口一二次门关闭后,逐步降低煤气量,开启对空排汽电动门。0时23分#4炉汽包水位控制正常并逐步降至正常水位,0时28分汽包压力升至11.2MPa紧急停运#4炉。

事故原因:

1)给水旁路故障,主给水调节门全关状态内漏严重,#4炉给水系统带病运行,水位调整系统相当薄弱。

2)人员操作主给水调节门前电动门时此阀门故障,造成给水流量急剧增加。次要原因为监盘人员对#4炉给水系统危险点认识不足,在#4炉给水流量剧增时,解除事故放水联锁,从而致使汽包水位升高。

防范措施:

1)检修人员加强对设备的日常维护,确保设备处于健康状态。

2)加强专业危险点预控,对带病运行设备做到重点监视、巡查,确保及时发现设备异常,做到防患于未然。

3)未经值长、领导同意,任何人严禁私自解除事故放水连锁和锅炉高水位保护,以免造成不可估量的严重后果。

4)加强对设备参数的监视,出现异常时,能够及时、正确的作出判断并果断处理。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇